СП 50.13330
Что это
Свод правил «Тепловая защита зданий». Определяет минимальное сопротивление теплопередаче.
Формула
R = R_вн + Σ(δ/λ) + R_нар
R ≥ R_норм
Нормы для МО
• Стены: R ≥ 3.13
• Потолок: R ≥ 4.95
• Пол: R ≥ 4.5
• Окна: R ≥ 0.61
Как считать
• Минвата λ=0.04
• Стена 200 мм: R = 0.2/0.04 = 5.0 ✓
• Стена 150 мм: R = 3.75 ✓ (минимум)
• Стена 100 мм: R = 2.5 ✗
Что учитывать
• Мостики холода
• Инфильтрация (продувание)
• Влажность (λ растёт при влажности)
Совет
Берите с запасом 30% — нормы минимальные, комфорт выше.
Что это
Свод правил «Тепловая защита зданий». Определяет минимальное сопротивление теплопередаче.
Формула
R = R_вн + Σ(δ/λ) + R_нар
R ≥ R_норм
Нормы для МО
• Стены: R ≥ 3.13
• Потолок: R ≥ 4.95
• Пол: R ≥ 4.5
• Окна: R ≥ 0.61
Как считать
• Минвата λ=0.04
• Стена 200 мм: R = 0.2/0.04 = 5.0 ✓
• Стена 150 мм: R = 3.75 ✓ (минимум)
• Стена 100 мм: R = 2.5 ✗
Что учитывать
• Мостики холода
• Инфильтрация (продувание)
• Влажность (λ растёт при влажности)
Совет
Берите с запасом 30% — нормы минимальные, комфорт выше.