Разбираю теплотехнику каркасной стены — с формулами и примером.
## Формула сопротивления теплопередаче
R = d / λ, где d — толщина (м), λ — теплопроводность (Вт/(м·К)).
## Пример: стена 200 мм минваты
- Минвата λ = 0,040 Вт/(м·К).
- R = 0,2 / 0,040 = 5,0 (м²·К)/Вт.
## С учётом каркаса (мостики холода)
Дерево λ = 0,15. Стойки 50 мм каждые 600 мм = ~8% площади.
Приведённое R ≈ 4,3–4,6 — то есть каркас «съедает» ~10%.
## Требования СП 50.13330
Для разных регионов Rreq стены:
- Москва: ~3,2.
- Санкт-Петербург: ~3,3.
- Новосибирск: ~3,9.
- Якутск: ~5,0.
**Вывод:** 200 мм минваты хватает с запасом для большинства регионов. Для Сибири — 250 мм.
## Перекрёстное утепление
Снаружи 50 мм перекрёстно перекрывает стойки → R растёт на ~1,2.
Итог: 200 + 50 = R ≈ 5,7–6,0. Отлично для холодного климата.
## Что ещё учесть
- **Окна** — самое слабое место (R ≈ 0,5–0,8). Не делайте огромные окна без расчёта.
- **Мостики холода** — углы, перекрытия, крепёж.
- **Инфильтрация** — герметичность важнее толщины утеплителя.
- **Влажностный режим** — пароизоляция изнутри, вентиляция.
## Практика
- 150 мм — юг, бюджет.
- 200 мм — центр, стандарт.
- 250–300 мм — Сибирь, север.
Считайте свой регион по СП 50.13330 — не на глаз.
## Формула сопротивления теплопередаче
R = d / λ, где d — толщина (м), λ — теплопроводность (Вт/(м·К)).
## Пример: стена 200 мм минваты
- Минвата λ = 0,040 Вт/(м·К).
- R = 0,2 / 0,040 = 5,0 (м²·К)/Вт.
## С учётом каркаса (мостики холода)
Дерево λ = 0,15. Стойки 50 мм каждые 600 мм = ~8% площади.
Приведённое R ≈ 4,3–4,6 — то есть каркас «съедает» ~10%.
## Требования СП 50.13330
Для разных регионов Rreq стены:
- Москва: ~3,2.
- Санкт-Петербург: ~3,3.
- Новосибирск: ~3,9.
- Якутск: ~5,0.
**Вывод:** 200 мм минваты хватает с запасом для большинства регионов. Для Сибири — 250 мм.
## Перекрёстное утепление
Снаружи 50 мм перекрёстно перекрывает стойки → R растёт на ~1,2.
Итог: 200 + 50 = R ≈ 5,7–6,0. Отлично для холодного климата.
## Что ещё учесть
- **Окна** — самое слабое место (R ≈ 0,5–0,8). Не делайте огромные окна без расчёта.
- **Мостики холода** — углы, перекрытия, крепёж.
- **Инфильтрация** — герметичность важнее толщины утеплителя.
- **Влажностный режим** — пароизоляция изнутри, вентиляция.
## Практика
- 150 мм — юг, бюджет.
- 200 мм — центр, стандарт.
- 250–300 мм — Сибирь, север.
Считайте свой регион по СП 50.13330 — не на глаз.